Цитата:
Сообщение от Michurin
Все верно, в идеале нужно иметь 3-хступенчатую систему защиты, (С,В,А), но желательно хотя бы первых две, которые состоят из газового разрядника и большого варистора, а варисторы поменьше возле потребителей - это уже третья ступень, погашающая "остатки". Дроссели, к стати, нужны только в том случае, если ступени защиты нельзя разделить длинной соединительных проводников. А вот предохранители, желательно, быстродействующие плавкие, нужны обязательно, чтобы, при выгорании варистора не наделать пожара, потому что автоматы от протекания грозового килоамперного импульса имеют склонность к свариванию контактов. Вот как-то так, краткая информация по этому вопросу, которую удалось собрать, потому что эта система у нас еще не имеет широкого использования, но у меня есть намерение ее у себя сделать.
К стати, о варисторах можна посмотреть здесь: http://www.youtube.com/watch?v=mB7r9XzO3FU
|
на ответственных пром.объектах(и наверно на военке) так и сделано - 3-х ступенчатая система защиты. правда, если такие объекты имеют территориально длинные линии электропитания - то подземные кабели со своими условиями прокладки, а не воздушные линии + независимая система молниезащиты.
|
|
|