Длина: 138890мкм
Диаметр: 42мм
По умолчанию

рабочая мощность, в скобках превышающая мощность
2000 + 1100 + 600 + 500 + 300 + (1700) = 4500 (1700)
4500 (1700) / 220 = 20,5 А (28,2 А)
на 21 ампере работал и не выбивал, на 28 амперах выбил
номинал 25 А - один из ряда стандартных (... 16, 25, 40, ...)
значит, если вопрошающий всё правильно рассказал, то автомат можно 25А ставить.
__________________
ухаха утэта ржака
Сонтехнег вне форума  
Старый 14.10.2010, 14:25   #2
Andy_kiev
 
Andy_kiev
 
Адрес: Киев
Сообщений: 283
Машина: Тавр 1102' 98 Red, Slavuta 1103' 03, Vectra C...
Длина: 900мкм
Диаметр: 0мм
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сонтехнег Посмотреть сообщение
рабочая мощность, в скобках превышающая мощность
2000 + 1100 + 600 + 500 + 300 + (1700) = 4500 (1700)
4500 (1700) / 220 = 20,5 А (28,2 А)
на 21 ампере работал и не выбивал, на 28 амперах выбил
номинал 25 А - один из ряда стандартных (... 16, 25, 40, ...)
значит, если вопрошающий всё правильно рассказал, то автомат можно 25А ставить.
Спасибо, все понял!!!
Andy_kiev вне форума  
Закрытая тема

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.


Перевод: zCarot Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.