Расскажу как энергетик завода, занимающийся расчетами за лектроэнергию...
1. В первую очередь все нюансы начисления и оплаты потребления оговариваются в договоре, даже если это договор аренды. (к стати согласно ППЭЭ, арендатор обязан делать предоплату электроэнергии).
2. Если счетчики имели самоход (при правильной схеме включения) - вопрос к поверителям (бывает что договариваются и поверители пропускают приборы с жуткой ПЛЮСОВОЙ погрешностью, к стати РЭСы этим тоже грешат иногда). Установка счетчиков после госповерки должна была производиться сепециалистом РЭСа в присутствии потребителя и/или арендатора, который тоже ставит подпись в акте. Но это в том случае если арендатор имеет отдельный договор и плати РЭСу. При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО выполняется проверка правильности схемы, рисуется векторная диаграмма (т.е. приехали - перекинули провода и счетчики заработали как надо - явный признак гонива в схеме).
3. Расчет за реактивную энергию имеет отдельную методику. На реактив НЕ БЫВАЕТ тарифа. Там три вида платы П1- оплата перетока реактивной энергии, П2-доп плата, если плохой тангенс (0,2 и выше), П3-вас не касается (она вычитается)
Плата П1=(Пр+3*Пг)*Дср*Т (грн)
где: Пр - потребление реактивное по счетчику, кВАРч
Пг - реактивная генерация по счетчику (отдача в сети), кВАРч (у вас нет, если нет конденсаторов)
Дср - экономич. эквивалент реактивной мощности, безразмерная величина, которая доводится РЭСом владельцу сетей раз в 2 года (у нас например 0,234)
Т - средняя оптовая цена электроэнергии, грн/кВтч (или грн/МВтч) (активной). доводится раз в месяц, вместе с тарифом на электроэнергию
Так рассчитывается плата за реактив, как правило копейки по сравнению с активом. Кроме того, такая оплата должна быть оговорена в договоре (аренды).
В то же время коэффициент 40, значит тр-ры тока 200/5 - не дохрена ли при таких нагрузках?. там с головой хватит счетчика прямого включения (сейчас есть на большие токи, вплоть до 100Ампер)...это если одна фаза, а если трехфазный учет, то и того меньше...
А по поводу 5000кВтг и более для расчетов за реактив, - это касается энергопоставщиков (РЭС) и потребителей (владельца сети), чисто для того, чтобы не гонять бумажки - счета на суммы 2-5 грн....в вашем случае, если вы арендаторы - как договоритесь с владельцем помещения (может у него таких как вы два десятка и ему нужно компенсировать свою оплату реактива)...
как то так....если еще будут вопросы - пиши, попробуем ответить)))))

К стати трансформаторы тока тоже подлежат госповерке (даже чаще чем счетчики - раз в 4 года)...есть протоколы поверки тр-ров тока?...они ведь тоже могут брехать, тем более при таких нагрузках (менее 5% загрузки тр-ра тока полагается менять на меньшие номиналы)

Последний раз редактировалось Sympson; 17.01.2012 в 11:58.
Sympson вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.


Перевод: zCarot Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.