Решение бытовых проблем Не вся жизнь в машине. Иногда что-то и дома сделать нужно. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#5 |
Забанен
Адрес: Мелитополь
Возраст: 54
Сообщений: 9,887
Машина: Фапалка для Викса и Андрюка
Длина: 173300мкм
Диаметр: 0мм
|
![]()
Расскажу как энергетик завода, занимающийся расчетами за лектроэнергию...
1. В первую очередь все нюансы начисления и оплаты потребления оговариваются в договоре, даже если это договор аренды. (к стати согласно ППЭЭ, арендатор обязан делать предоплату электроэнергии). 2. Если счетчики имели самоход (при правильной схеме включения) - вопрос к поверителям (бывает что договариваются и поверители пропускают приборы с жуткой ПЛЮСОВОЙ погрешностью, к стати РЭСы этим тоже грешат иногда). Установка счетчиков после госповерки должна была производиться сепециалистом РЭСа в присутствии потребителя и/или арендатора, который тоже ставит подпись в акте. Но это в том случае если арендатор имеет отдельный договор и плати РЭСу. При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО выполняется проверка правильности схемы, рисуется векторная диаграмма (т.е. приехали - перекинули провода и счетчики заработали как надо - явный признак гонива в схеме). 3. Расчет за реактивную энергию имеет отдельную методику. На реактив НЕ БЫВАЕТ тарифа. Там три вида платы П1- оплата перетока реактивной энергии, П2-доп плата, если плохой тангенс (0,2 и выше), П3-вас не касается (она вычитается) Плата П1=(Пр+3*Пг)*Дср*Т (грн) где: Пр - потребление реактивное по счетчику, кВАРч Пг - реактивная генерация по счетчику (отдача в сети), кВАРч (у вас нет, если нет конденсаторов) Дср - экономич. эквивалент реактивной мощности, безразмерная величина, которая доводится РЭСом владельцу сетей раз в 2 года (у нас например 0,234) Т - средняя оптовая цена электроэнергии, грн/кВтч (или грн/МВтч) (активной). доводится раз в месяц, вместе с тарифом на электроэнергию Так рассчитывается плата за реактив, как правило копейки по сравнению с активом. Кроме того, такая оплата должна быть оговорена в договоре (аренды). В то же время коэффициент 40, значит тр-ры тока 200/5 - не дохрена ли при таких нагрузках?. там с головой хватит счетчика прямого включения (сейчас есть на большие токи, вплоть до 100Ампер)...это если одна фаза, а если трехфазный учет, то и того меньше... А по поводу 5000кВтг и более для расчетов за реактив, - это касается энергопоставщиков (РЭС) и потребителей (владельца сети), чисто для того, чтобы не гонять бумажки - счета на суммы 2-5 грн....в вашем случае, если вы арендаторы - как договоритесь с владельцем помещения (может у него таких как вы два десятка и ему нужно компенсировать свою оплату реактива)... как то так....если еще будут вопросы - пиши, попробуем ответить))))) К стати трансформаторы тока тоже подлежат госповерке (даже чаще чем счетчики - раз в 4 года)...есть протоколы поверки тр-ров тока?...они ведь тоже могут брехать, тем более при таких нагрузках (менее 5% загрузки тр-ра тока полагается менять на меньшие номиналы) Последний раз редактировалось Sympson; 17.01.2012 в 11:58. |
![]() |