Цитата:
Сообщение от Yurasvs
Читайте внимательно пост №3.
|
В вашем посте №3 написан бред
Цитата:
Сообщение от Yurasvs
УПС брать однозначно с синусом на выходе. В случае применения автоаккумуляторов их надо держать в отдельном вентилируемом помещении ибо гремучий газ и пары кислоты не айс в жилом доме
|
Какие пары кислоты? Вы их что собрались их постоянно кипятить зарядкой?
Цитата:
Сообщение от Yurasvs
а длинные провода применять нельзя по причине требуемого слоновьего сечения
|
15А ток требует слоновьего сечения?
Цитата:
Сообщение от Yurasvs
З.Ы. Если надумаете ставить батарею значительно бОльшей емкости, чем та на которую рассчитан упс, есть пару серьезных граблей.
1. Охлаждение в дешевых упсах рассчитано на 15минут работы при полной нагрузке, вместо радиаторов на транзисторах просто алюминиевые болванки, вбирающие тепло за счет теплоемкости.
2.Трансформаторы тоже рассчитаны по теплу только на короткое время работы под полной нагрузкой.
Выход - либо применять упс с запасом по мощности раза в 2 минимум, либо резать дырку в корпусе и встраивать вентилятор (есть такие умельцы). К Смартам это не относится, у них все есть, и радиаторы нормальные, и пропеллер, одна и та же модель может выпускаться с поддержкой внешних батарей или нет, отличие только в разъеме и прошивке.
|
Ваще трындец. Самый дешевый упс уже рассчитан на мощность 400-500 вт. Под нагрузкой 130 вт пожалуй любой упс проработает сколь угодно долго
Цитата:
Сообщение от Yurasvs
Читайте внимательно пост №3. Про про ограничение по времени, перегрев и экономию на меди и железе там написано.
|
Блин несколько раз перечитывал, нету там ниче ни про медь ни про железо
Цитата:
Сообщение от Yurasvs
Если транс войдет в насыщение, транзисторы в упсе моментально сгорят, не пишите ерунды.
|
Ок, может я чето путаю. Обьясните как называется режим когда первичная обмотка 220В трансформатора на холостом ходу вместо 10-20 мА потребляет 200-500 ма? И таким образом с того же транса снимается мощи в 2-3 раза больше?
Цитата:
Сообщение от Yurasvs
Высокочастотные упсы обладают еще более низким КПД, к тому же в них часто выгорают инверторы от малейшей перегрузки (например при старте холодильника).
|
При нагрузке 500 вт возможно у них КПД одинаков. Но при нагрузке 100 вт высокочастотный упс имеет кпд 80% против 40-50% у низкочастотных