Адрес: Киев, Воскресенка
Сообщений: 925
Машина: ЗАЗ-110206, Renault Fluence
Длина: 5730мкм
Диаметр: 40мм
|
![]()
В одщем, с каждым годом на протяжение8 лет в сети в доме в деревне растет напряжение. Разговоры с местным електриком проблему решают на пару дней или недель. Недавно от перенапряжения сгорел дросель в рампе дневного света, сгорел стабилизатор (старый советский), второй стабилизатор (тоже старый советский) так нагрелся, что поплавился корпус. Пытаемся решить проблему 2мя путями. 1-й переписка с енергокомпанией - очень долгий процес, который, похоже, затянется еще не на один год. 2- поставить стабилизатор на дом или хотя бы на бытовую технику. Но проблема в том, что обычные стабилизаторы рассчитаны на работу до 260В. Там же 260 - обычное напряжение. Днем, когда нагрузка в сети падает, напряжение еще вырастает. Может кто встречал стабилизаторы на белее 260В входного напряжения. ?
__________________
Мы - охотники за удачей, птицей цвета "ультрамарин"! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Адрес: Киевская обл
Возраст: 58
Сообщений: 1,984
Машина: 1,2SI; Pajero: 3.0 V6
Длина: 51130мкм
Диаметр: 32мм
|
![]()
Поможет стабилизатор (нормализатор) напряжения типа «СНCО-7000 Constanta 12 medium» или аналог. На борту имеет защиту от повышенного напряжения на входе - 275 Вольт ([260-290] Вольт - возможность корректировки значения) - отключение нагрузки, подключение - 265 Вольт ([250-280] Вольт - возможность корректировки значения).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Гость
Сообщений: n/a
|
![]()
RRR
если не найдется стабилизатор на входное напряжение выше 260 В (или не будет на необходимую мощность), то можно применить трансформатор 260/220, а после него стабилизаторы можно ставить там, где надо. Можно попробовать ЛАТР применить, если он выдержит на входе 260 Вольт (хотя ЛАТРы достаточно живучие, будучи студентами, мы ЛАТР "наоборот" включали, чтобы 380в получить). |
![]() |
![]() |
#4 |
![]()
+1, ЛАТР надо включать наоборот, т.е. 270 В подавать на его выход, тогда сгореть не должен.
замерить напряжение между водопроводной трубой и обеими клеммами на розетках Купить трансформатор на 220 В со вторичной обмоткой на 48В. желательно помощнее Включать так: ![]() Для 2 кВТ нагрузки будет достаточно трансформатора мощностью 500 Вт Очень важна полярность вторичной обмотки. Прошу гуру подтвердить/опровергнуть правильность схемы |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Гость
Сообщений: n/a
|
![]()
ivg
не проще ли поставить обыкновенный понижающий трансформатор? Все-таки гальваническая развязка от сети большой плюс. ИМХО Теоретически схема должна работать, но для нормальной работы (КПД, зависимость выходного напряжения от нагрузки) необходимо сделать расчет трансформатора или покупать действительно с большим запасом по мощности. ЗЫ А на выход ЛАТРа как раз подавать не надо напряжение, т.к. он будет работать как повышающий автотрансформатор. |
![]() |
![]() |
#6 |
Гость
Сообщений: n/a
|
![]()
Проблема понижающего тр-ра в его наличии.На дом нужно киловатт пять для спокойной жизни.Найти такой...
А ЛАТРы новые,как правило,на 9 ампер кратковременного действия.Не будет он сутками тащить дом,да и аж 2 кВт,что много? Либо стабилизатор,я предпочел бы с сервоприводом-не верю релейным!,убедился не раз,либо таки понижающий. ПыСы- а перекинуться на другую фазу за бутылку нельзя?Как правило,где-то больше,где-то меньше... Валялись пятикиловаттники от стабилизаторов,можно подобрать коефф. трансф.для этого случая.Если надо,могу поискать,может не все выбросили. |
![]() |
![]() |
#7 |
Адрес: Киев
Сообщений: 5,056
Машина: "Lanos", 1.5л, 2005 г.в.
Длина: 173180мкм
Диаметр: 47мм
|
![]()
Сеть подключена официально? с договором с местным чего-то-там-энерго? Взять этот самый договор и сходить в это самое энерго. и написать претензию им на качество предоставляемой услуги с копией в общество по защите прав потребителей. Где описать ситуацию о том, что у тебя и соседей сгорело. Желательно с их подписями.
Причина скорее всего состоит в том, что не хватает мощности местного понижающего трансформатора (6/10кВ - 220В) или провода проложены недостаточного сечения. И какой-то умелец (или сам электрик за пузырь) после того как электрик все включит правильно вместо нуля включает вторую фазу.
__________________
Если все против тебя - может, это ты против всех? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Адрес: Пологи
Сообщений: 455
Машина: ДАНА
Длина: 2090мкм
Диаметр: 34мм
|
![]() Цитата:
На столбе переключить на любую другую фазу с помощью того-же електрика, сразу воникнет впроблема заниженного напряжения-180 вольт, купите автотрасформатор по деньгам и нагрузке определите что надо, можно купить на 5 киловатт и поставить на входе в дом или меньшей мощности и запитать только дорогостоящую аппаратуру
__________________
Вы не можете ничего поделать с длиной вашей жизни, но вы можете сделать что-нибудь с ее шириной и глубиной. ТЕРАНИ Шира |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Адрес: славный град Николаев
Возраст: 46
Сообщений: 665
Машина: Peugeot 307, Nissan Leaf, Ford Focus EV
Длина: 1230мкм
Диаметр: 38мм
|
![]()
везет вам, у нас в городе в лучшем случае 170, понизить легче чем повышать
__________________
Власть заботится о людях........... пока они не сдохнут от счастья. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Адрес: Киев, Воскресенка
Сообщений: 925
Машина: ЗАЗ-110206, Renault Fluence
Длина: 5730мкм
Диаметр: 40мм
|
![]() Цитата:
Дом - возле самого трансформатора и я подозреваю, что на самомо трансфрматоре включили напряжение повыше, чтобы на другом краю села было 220 вольт. По поводу обращения в "какое-то-там-энерго" - клянутся, что ихние приборы ничего сверхестественного не обнаружили. Электрик, который обслуживает трансформатор и живет за пару домов, тоже говорит, что все нормально, а врет мой китайский тестер. Правда лампочки сгорают независимо от показаний последнего.
__________________
Мы - охотники за удачей, птицей цвета "ультрамарин"! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Забанен
Адрес: Мелитополь
Возраст: 54
Сообщений: 9,887
Машина: Фапалка для Викса и Андрюка
Длина: 173300мкм
Диаметр: 0мм
|
![]()
Проблема сельского электроснабжения имеет 2 конца. Это либо перекос фаз, либо поддержание повышенного напряжения на выходе КТП для обеспечения нормального напряжения в конце линии, особенно если линия длинная. расчет сельских сетей именно так и делают - определяют установку переключателя напряжения на КТП с таким расчетом, чтобы при данных сечениях проводов воздушной линии, в начале ее напряжение не превышало +7,5% от номинала, а в конце не было ниже -7,5% от того же номинала. В данной ситуации скороей всего имеет место именно завышение напряжений на тр-ре КТП, т.к. перекос фаз - явление как правило не постоянное, связанное с подключением мощных однофазных потребителей и хреновым нулевым проводом. У вас явное (+22%) несоответствие уровня напряжения (допустимо-7,5%). Пишите заяву в свой энергосбыт. они должны приехать, сделать замеры и выдать вам акт (главное - акт) а также произвести регулировку переключателя (анцапфы) на тре-ре вашей КТП. Не сделают - пишите еще одну заяву в энергосбыт уже с угрозой суда, приложите копию акта.
Дело не простое, особенно если линия длинная и в конце ее напряжение ниже 210 вольт, когда у вас - 270. Тут надо перекладывать провода на более толстые - это ж*па будет... Ну или как выход - покупка дорогого импортного стабилизатора большой мощности (7-10кВт, иначе не имеет смысла), что затратно... |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
![]() Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Адрес: Львів
Возраст: 51
Сообщений: 8,692
Длина: 17480мкм
Диаметр: 36мм
|
![]() Цитата:
__________________
Freelancer Chronicles my diy-diary |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Адрес: Киев, Воскресенка
Сообщений: 925
Машина: ЗАЗ-110206, Renault Fluence
Длина: 5730мкм
Диаметр: 40мм
|
![]()
28 октября этого года я пожаловался на Таврофоруме на то, что в деревне завышеное напряжение в сети. До этого на протяжении лет эдак 4 мы с женой регулярно долбали местное Энерго сим вопросом. Но у них все приборы почему-то не фиксировали никаких отклонений, а показания моего тестера (китайского) в расчет никто не брал. Последний год мы уже предметно думали о покупке стабилизатора. Но в силу его высокой цены, я решил все-таки проконсультироваться здесь на форуме. И что?
28 октября я создал тему, а уже 30 октября приехали электрики, полдня мутили с трансформаторм и наладили нормальное напряжение. Цифрами не засыплю, НО лампы дневного света перестали жужжать, хлеб в электродуховке перестал подгорать, а индукционная плита "Меридиан" (которая раньше говорила "напряжение высокое" и не включалась) начала работать как ей полагается. Не знаю, надолго ли, но это уже радует. СПАСИБО ТАВРОСООБЩЕСТВУ!!! Попутно вопрос: чем можно защитить телек-видик-ДВДшник-комп от того, что напряжение может внезапно вырасти? Желательно буджетно, а то у меня как раз АКБ сдох и ТО на носу...
__________________
Мы - охотники за удачей, птицей цвета "ультрамарин"! |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Забанен
Адрес: Мелитополь
Возраст: 54
Сообщений: 9,887
Машина: Фапалка для Викса и Андрюка
Длина: 173300мкм
Диаметр: 0мм
|
![]()
Таки стало быть накручено было на подстанционном трансе....как защитить?, не включай просто - верное дело
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Адрес: Львів
Возраст: 51
Сообщений: 8,692
Длина: 17480мкм
Диаметр: 36мм
|
![]() Цитата:
__________________
Freelancer Chronicles my diy-diary |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Адрес: Киевская обл
Возраст: 58
Сообщений: 1,984
Машина: 1,2SI; Pajero: 3.0 V6
Длина: 51130мкм
Диаметр: 32мм
|
![]() Цитата:
Цена ориентировочно около 110 грн на сайте свина. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Адрес: Киев
Сообщений: 1,823
Длина: 6560мкм
Диаметр: 35мм
|
![]() Цитата:
Проблему, кончно, этим не решить, зато в душе поселится чувство глубокой удовлетворенности. ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Очень давно не заходил
|
![]()
1- вариант:Если есть желание потягатся с энергоснаб. компанией вызывай независимую электролабораторию которая имеет полномочия данные Госпотребстандартом, которая засвидетельствует параметры электроэнергии в точке продажи (на счетчике) и время снятия показаний, лучше сделать несколько замеров вразное время, и составит соответствующий протокол, (еще можно зафиксировать процес измерения на камеру) и если в протоколе будут цифры такие как наведены выше (время измерений надо выбрать такое чтобы было именно так а не иначе), то смело составляеш письмо соответствующего характера с требованием решить поблему, сделать перерасчет за некачественную эл.энергию, возместить нанесенный ущерб, поскольку нарушены условия договора на поставку эл. энергии между абонентом и энергозбытом, а точнее пункт о качестве эл.энергии, где сказано что напряжение должно быть 220+/-10% то есть в пределах 198-242В (Если такого нет в договоре, то есть общепринятые стандарты эл.энергегии: ГОСТ 13109-97 (ІЕК, ІЕС) Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Межгосударственный стандарт), а также возместить стоимость измерений. прилагаеш копию акта, копию разрешительных документов эл.лаборатории и отвозиш в приемную местного энергосбыта в двух екземплярах, один экз. с регистрационным номером тебе возвращают. Если нет никакой реакции, обращение в суд. Рэзюме: Правильный подход, времени займет немного, максимум два-три дня, и заставит зашевелится поставщиков. :smt021, нужно понимать что ты платиш деньги, и это не твои проблемы- переключать фазы, платить постоянно електрику, который ходит по кругу и берет со всех деньги, за непонятные услуги, покупать стабилизаторы.
P.S. Лучший эфект будет если составить коллективное письмо где хорошо изложить суть и продолжительность проблемы, если проблема на только у тебя, что наверняка присутствует, естественно измерения нужно сделать у каждого заинтересованного абонента. и направить в энергозбыт и в НКРЭ-"м. Київ, вул. Смоленська 19" на имя "Голови Комісії Кальченко В.М", также с регистрацией в приемной. 2- вариант: Купить стабилизатор! 5. 5 кВт, семисторный нормального качества, 2 года гарантии будет стоить приблизительно 500$ Uвх=123-258В, Uотсечки=279 В, Рэлейный - дешевле. Рэзюме: неправильный подход, продолжаеш платить за некачественную эл.энергию, несеш доп.затраты на стабилизатор, поставщики бездействуют :smt015 |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Гость
Сообщений: n/a
|
![]()
...все это правильно,да?...(с) Кавк. пленница.
Только если пересчитать затраты времени и материальные- незав. экспертиза и проч.,то скорее ...Шах сдохнет,чем ишак... Что пользы от стабилизатора с отсечкой на превышение? Если там таки стабильно больше 270,отсечка спасет?В темноте протестовать круче? Бороться с энергосбытом- работа Дон-Кихота или ненормального,особенно сейчас,при "приватЭнерго" ! Судитесь,если получится! Если заплатите независимой экспертизе за доказанный грех РЭС...Мало было бросков в домах до 380 волт,выиграли? Они на явные и потенциально опасные предпосылки не реагируют,перед носом у себя: лето,день божий,рядом с домом ЛЭП 10 кВ БАБАХНУЛА так,что провод,толстый,между прочим,упал на землю,причем в двух местах.Трава загорелась...,забор... Ждали не долго,часов восемь...Приехали с матом:...вы...блин...не могли...блин...позвонить...бл н...завтра...блин...у нас...блин... В общем,местами А35(кто знает-понимает) сращивали кусками А25 без стальки,на размыкателе вообще обошлись скруткой... Бороться? С кем? Один из проводов этой злополучной десятки провис,как пузо беременной коровы на трех пролетах. Ждемс... |
![]() |
![]() |
#21 |
Забанен
Адрес: Мелитополь
Возраст: 54
Сообщений: 9,887
Машина: Фапалка для Викса и Андрюка
Длина: 173300мкм
Диаметр: 0мм
|
![]()
Олег Леонидович
Вы идеалист...так не бывает в реальной жизни, или стоит так много, что теряется все удовлетворение... КУК ближе к жизни.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | ||
Очень давно не заходил
|
![]() Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Гость
Сообщений: n/a
|
![]()
Поучительно! Толь биться за свои права с монтером в люльке...
|
![]() |
![]() |
#24 |
Адрес: Киев, Воскресенка
Сообщений: 925
Машина: ЗАЗ-110206, Renault Fluence
Длина: 5730мкм
Диаметр: 40мм
|
![]()
Да пробовали... Лаборатирию, правда не нашли, а вот сгоревшую электроплиту решили заменить по гарантии. Нам говорят: нарушение правил эксплуатации - у вас завышенное напряжение. Мы: давайте бумажку. Ониерез 3 дня: приедьте за деньгами или новой плитой. ИМХО с энергами даже фирмы не хотят дела иметь.
__________________
Мы - охотники за удачей, птицей цвета "ультрамарин"! |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Гость
Сообщений: n/a
|
![]()
У многих проблемы еще и в том,что пока есть разделение ЖЭК и т.п - РЭС,судиться можно бо посинения.
В доме с эл.плитами,паспортная мощность котрых(только плит=5,8 кВт),облэнерго начало ставить новые счетчики и доучетные автоматы на 16 ампер,ШЕСТЬНАДЦАТЬ!!! притом группы В вместо 40 амперных старых, и запирать весь щиток на свой фирменный и хитрый запор,так,что доступа нет ни к чему,кроме диплеев счетчиков. Ситуация: соседка включает лампочку,та стрелят,выбивает автомат и она неск. дней бегала,аки посоленая между ЖЭКом и райРЭС.Одни переводили стрелки на других. По причине древности и домов и проводов пару лет назад выгорело КАМАЗ бытовухи в доме в Аркадии.Судились.По тому же кругу- ЖЭК/РЭС. РЭС свалил на ЖЭК,а тот-в долгах... |
![]() |