Цитата:
Сообщение от rexfex
До этого никак не было. Квартира тока "строится". Я сам понимаю, что лишнее сечение там (особенно в свете дифавтомата на нем в 20А, и автомата на входе 25 А  ), но мне так спокойнее. 4-ки только до кухни и к остальным комнатам, а там уже разводится по розеткам 2,5. Кабель ВВГ заводской (Бердянск, Запорожье). 2,5 розетки 1,5 свет. - все как в ПУЭ. Там разница - 4 грн на метре, чё экономить?
|
Неужели ПУЭ прямо так и пишет- свет- 1,5 мм. кв., розетки- 2,5 ? Зачем для ламп в 200 ватт от силы такое сечение? Или люстру в театре стырили? Экономику и здравый смысл отменили уже?
А как монтаж делать таким сечением, везде 2,5 в розетки лезет без проблем, удобно? Да и чего ради, если сама их конструкция ограничена током в 16 ампер максимум?