А кто подскажет как правильно сделать ввод электричества в квартиру если к квартире подходит лишь три фазы в виде колодки с четырмя клеммами?
rexfex вне форума  
Старый 09.10.2011, 10:56   #3
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,600
Машина: Темно-сіра
Длина: 239010мкм
Диаметр: 61мм
По умолчанию

Так быть не может! Или у вас не три,а однофазная сеть с отдельным заземляющим проводом,или вы четвертый провод трехфазной потеряли.
кук вне форума  
Старый 09.10.2011, 11:05   #4
rexfex
 
rexfex
 
Адрес: Ирпень
Возраст: 53
Сообщений: 13,179
Длина: 312600мкм
Диаметр: 59мм
Отправить сообщение для rexfex с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
Так быть не может! Или у вас не три,а однофазная сеть с отдельным заземляющим проводом,или вы четвертый провод трехфазной потеряли.
Та я до местного электрика пока не добрался. И спросить там не у кого. ТУпо коробка в подьезде с четырьмя клеммами, пробником три светятся, одна нет.
rexfex вне форума  
Старый 09.10.2011, 11:08   #5
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,600
Машина: Темно-сіра
Длина: 239010мкм
Диаметр: 61мм
По умолчанию

Вот так бы и сказали...Три фазы и нулевой провод.Брать ноль и одну фазу.А дальше?
кук вне форума  
Старый 09.10.2011, 11:11   #6
rexfex
 
rexfex
 
Адрес: Ирпень
Возраст: 53
Сообщений: 13,179
Длина: 312600мкм
Диаметр: 59мм
Отправить сообщение для rexfex с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
Вот так бы и сказали...Три фазы и нулевой провод.Брать ноль и одну фазу.А дальше?
Та я примерно так и сказал .
Та это то все понятно, а как же земля...УОЗ.. и тп и тд. ?
rexfex вне форума  
Старый 09.10.2011, 11:16   #7
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,600
Машина: Темно-сіра
Длина: 239010мкм
Диаметр: 61мм
По умолчанию

В старых сетях такого не было. Можно вместе с линейным(Ф),нулевым (N) тянуть и заземляющий,взятый с контура в щитке,если есть. Давайте так-выложите всю задачу-что есть/было,что хочется/надо,этаж....Тогда и говорить будем,а то эти перестукивания по трубе по одной фразе...
кук вне форума  
Старый 09.10.2011, 11:17   #8
rexfex
 
rexfex
 
Адрес: Ирпень
Возраст: 53
Сообщений: 13,179
Длина: 312600мкм
Диаметр: 59мм
Отправить сообщение для rexfex с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
В старых сетях такого не было. Можно вместе с линейным(Ф),нулевым (N) тянуть и заземляющий,взятый с контура в щитке,если есть. Давайте так-выложите всю задачу-что есть/было,что хочется/надо,этаж....Тогда и говорить будем,а то эти перестукивания по трубе по одной фразе...
Обсмотрел ту коробчонку с ног до головы, нету там ни корпуса , ни подобия "болта" как с старых щитках. Ок, сфоткаю выложу.
rexfex вне форума  
Старый 09.10.2011, 22:18   #9
Сонтехнег
инфа 100%
 
Сонтехнег
 
Адрес: Запорожье
Возраст: 57
Сообщений: 11,612
Длина: 138890мкм
Диаметр: 42мм
По умолчанию

Щитки на всех этажах приваривают к арматуре в бетонном доме. Если дом кирпичный, то просто одну железную жилу тянут на все девять этажей и на каждом этаже к ней приваривают щиток в одной точке. В подвале эта железка уходит в землю - что там за контур фиг его знает, но заземление - зачотное.

Я сам, если нету заземления в щитке делаю его там. Точнее это уже зануление. Нулевой провод закручиваю под болт на щиток. А с щитка потом уже опять же под болт затягиваю в квартиру но отдельно от предыдущего. Единственный недостаток зануления - надо предусмотреть тот вариант, что ноль в подвале может отгореть и тогда в подъезде наступает адЪ, треш, угар и содомия. А на занулённом проводе чоткая фаза. Там уже можно выкручиваться в зависимости от платёжеспособности заказчика - начиная от приборчика, который сечёт фазу, Можно УЗО на входе "фаза-ноль" соеденить механическим переключателем на ещё один автомат 5амперный - и через этот автомат завести "землю". Когда в подъезде начнётся армагеддон, УЗО сходит с ума и выключается, тем самым тянет за собой через соеденитель на ручках и автомат с землёй - и так выключается всё. И пока ваши соседи с их плазменными телевизорами горят в адовом огне, вы преспокойно можете вызвать аварийку с РЭСа.
Есть наверное десяток способов - для первого этажа легче просверлить дырку в полу и закопать рамку в подвале. Или привязаться к арматуре в фундаментных блоках - они приварены между собой.
__________________
ухаха утэта ржака
Сонтехнег вне форума  
Старый 09.10.2011, 22:52   #10
rexfex
 
rexfex
 
Адрес: Ирпень
Возраст: 53
Сообщений: 13,179
Длина: 312600мкм
Диаметр: 59мм
Отправить сообщение для rexfex с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сонтехнег Посмотреть сообщение
Щитки на всех этажах приваривают к арматуре в бетонном доме. Если дом кирпичный, то просто одну железную жилу тянут на все девять этажей и на каждом этаже к ней приваривают щиток в одной точке. В подвале эта железка уходит в землю - что там за контур фиг его знает, но заземление - зачотное.

Я сам, если нету заземления в щитке делаю его там. Точнее это уже зануление. Нулевой провод закручиваю под болт на щиток. А с щитка потом уже опять же под болт затягиваю в квартиру но отдельно от предыдущего. Единственный недостаток зануления - надо предусмотреть тот вариант, что ноль в подвале может отгореть и тогда в подъезде наступает адЪ, треш, угар и содомия. А на занулённом проводе чоткая фаза. Там уже можно выкручиваться в зависимости от платёжеспособности заказчика - начиная от приборчика, который сечёт фазу, Можно УЗО на входе "фаза-ноль" соеденить механическим переключателем на ещё один автомат 5амперный - и через этот автомат завести "землю". Когда в подъезде начнётся армагеддон, УЗО сходит с ума и выключается, тем самым тянет за собой через соеденитель на ручках и автомат с землёй - и так выключается всё. И пока ваши соседи с их плазменными телевизорами горят в адовом огне, вы преспокойно можете вызвать аварийку с РЭСа.
Есть наверное десяток способов - для первого этажа легче просверлить дырку в полу и закопать рамку в подвале. Или привязаться к арматуре в фундаментных блоках - они приварены между собой.
Боюсь такая хня не покатит, дом из пенобетона, нету там арматур. Завтра буду смотреть с пристрастием ( привезу стремянку, бо коробчонка довольны высоко). Я так понимаю найти землю можно лампочкой - один провод на фазу, другой на предполагаемую "землю" - так?
rexfex вне форума  
Старый 09.10.2011, 22:56   #11
vitw
 
vitw
 
Адрес: Полтава
Сообщений: 1,274
Машина: Запорожець 3 шт. Форд, Сеат.
Длина: 12430мкм
Диаметр: 31мм
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от rexfex Посмотреть сообщение
Боюсь такая хня не покатит, дом из пенобетона, нету там арматур.
Не может быть. пенобетон что-то держит. И, скорее всего, армированный монолитный каркас.
__________________
БЖ: ЗАЗ 114017(1995), Славута(2007)
vitw вне форума  
Старый 10.10.2011, 01:33   #12
rexfex
 
rexfex
 
Адрес: Ирпень
Возраст: 53
Сообщений: 13,179
Длина: 312600мкм
Диаметр: 59мм
Отправить сообщение для rexfex с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vitw Посмотреть сообщение
Не может быть. пенобетон что-то держит. И, скорее всего, армированный монолитный каркас.
rexfex вне форума  
Старый 09.10.2011, 23:00   #13
Сонтехнег
инфа 100%
 
Сонтехнег
 
Адрес: Запорожье
Возраст: 57
Сообщений: 11,612
Длина: 138890мкм
Диаметр: 42мм
По умолчанию

Или сферический ноль в вакууме.
__________________
ухаха утэта ржака
Сонтехнег вне форума  
Старый 10.10.2011, 08:16   #14
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,600
Машина: Темно-сіра
Длина: 239010мкм
Диаметр: 61мм
По умолчанию

Если вы методом тыка сунете лампу в 380,ей не понравится.Вам тоже...Тестер для этого есть.
кук вне форума  
Старый 17.10.2011, 01:32   #15
rexfex
 
rexfex
 
Адрес: Ирпень
Возраст: 53
Сообщений: 13,179
Длина: 312600мкм
Диаметр: 59мм
Отправить сообщение для rexfex с помощью ICQ
По умолчанию

Посмотрел с пристрастием. В общем схема подключения - четырехпроводный стояк. Земли нет (корпус коробчонки пластмассовый). НО.. погулив я вычитал, что это нормальная практика, не лишённая даже определенных преимуществ. В общем заведу в квартиру два провода 4-6 мм2 а дальше буду разбивать на группы с отдельными автоматами и УОЗ.
А вот пор зануление на шиток тут доходчиво расписано
rexfex вне форума  
Старый 17.10.2011, 08:31   #16
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,600
Машина: Темно-сіра
Длина: 239010мкм
Диаметр: 61мм
По умолчанию

Вы так и продолжаете темнить...
Что вам до ссылок,если вы так и написали хотя-бы того,сколько лет дому и проводке. Если у вас коробка пластиковая,то нулевой провод уже где-то раньше заземлен,иначе быть не может. ВСЯ СТАРАЯ СЕТЬ СССР ИМЕЕТ ГЛУХОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИ!!! И то,что в ссылке на картинке такое и есть. Новая сеть,если нормальная-нет.
К чему вы УЗО будете лепить? Относительно чего оно будет измерять ток утечки?
кук вне форума  
Старый 17.10.2011, 08:49   #17
rexfex
 
rexfex
 
Адрес: Ирпень
Возраст: 53
Сообщений: 13,179
Длина: 312600мкм
Диаметр: 59мм
Отправить сообщение для rexfex с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
Вы так и продолжаете темнить...
Что вам до ссылок,если вы так и написали хотя-бы того,сколько лет дому и проводке. Если у вас коробка пластиковая,то нулевой провод уже где-то раньше заземлен,иначе быть не может. ВСЯ СТАРАЯ СЕТЬ СССР ИМЕЕТ ГЛУХОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИ!!! И то,что в ссылке на картинке такое и есть. Новая сеть,если нормальная-нет.
К чему вы УЗО будете лепить? Относительно чего оно будет измерять ток утечки?
Дому 2 месяца, проводка - многожильные провода примерно 10 кв.
Ток утечки оно будет измерять относительно нейтрали вот так
rexfex вне форума  
Старый 17.10.2011, 08:55   #18
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,600
Машина: Темно-сіра
Длина: 239010мкм
Диаметр: 61мм
По умолчанию

Тогда почему в новом доме нет отдельного заземлителя,того,что зеленым на ссылке? Что,забивать лом в землю и тащить теперь отдельно? Суррогат какой-то,а не проводка...
кук вне форума  
Старый 17.10.2011, 09:00   #19
rexfex
 
rexfex
 
Адрес: Ирпень
Возраст: 53
Сообщений: 13,179
Длина: 312600мкм
Диаметр: 59мм
Отправить сообщение для rexfex с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
Тогда почему в новом доме нет отдельного заземлителя,того,что зеленым на ссылке? Что,забивать лом в землю и тащить теперь отдельно? Суррогат какой-то,а не проводка...
Согласен.
При подключении УОЗ без земли, для его срабатывания нужно, чтобы таки ударило. Но на ванну и кухню будет УОЗ на 10 мА - постараюсь выжить

Последний раз редактировалось rexfex; 17.10.2011 в 09:15.
rexfex вне форума  
Старый 17.10.2011, 09:19   #20
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,600
Машина: Темно-сіра
Длина: 239010мкм
Диаметр: 61мм
По умолчанию

А протянуть отдельную,нормальную землю никак?
кук вне форума  
Старый 17.10.2011, 09:22   #21
rexfex
 
rexfex
 
Адрес: Ирпень
Возраст: 53
Сообщений: 13,179
Длина: 312600мкм
Диаметр: 59мм
Отправить сообщение для rexfex с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
А протянуть отдельную,нормальную землю никак?
ну хз, будет думать. Если соседи в долю войдут то можно попытаться.
rexfex вне форума  
Старый 17.10.2011, 09:38   #22
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,600
Машина: Темно-сіра
Длина: 239010мкм
Диаметр: 61мм
По умолчанию

Что ж это за дом такой чудный,сколько этажей? А где счетчики предполагается ставить?
кук вне форума  
Старый 17.10.2011, 09:43   #23
rexfex
 
rexfex
 
Адрес: Ирпень
Возраст: 53
Сообщений: 13,179
Длина: 312600мкм
Диаметр: 59мм
Отправить сообщение для rexfex с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
Что ж это за дом такой чудный,сколько этажей? А где счетчики предполагается ставить?
четыре. По две квартиры на этаж.
в квартире. А что такого?
rexfex вне форума  
Старый 17.10.2011, 09:47   #24
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,600
Машина: Темно-сіра
Длина: 239010мкм
Диаметр: 61мм
По умолчанию

А про счетчики? А такого-новый дом,а проводка делается по нормам затертого года.Как же сейчас не делать заземлители? Тут уже в селе-новая ТП,евростандарт- три/одна фаза,нейтраль,заземлители непременно возле щитка со счетчиком,УЗО на доучете,УЗО на отдельных линиях

Последний раз редактировалось кук; 17.10.2011 в 09:50.
кук вне форума  
Старый 17.10.2011, 20:58   #25
AntonVA
 
AntonVA
 
Адрес: Харьков, м.Масельского (Змиев-дача)
Сообщений: 4,398
Машина: Моя: Таврия-Дана 1,1карб 93г. Отца: Таврия 1,1 90г.
Длина: 23800мкм
Диаметр: 33мм
Отправить сообщение для AntonVA с помощью ICQ Отправить сообщение для AntonVA с помощью Skype™
По умолчанию

Что-то я сомневаюсь, что современный дом может быть сдан в эксплуатацию без заземления. Есть смысл еще раз поговорить с организацией, которая обслуживает этот дом.
И лифта нет- можно было на его контур зацепить.
А как дела с молниеотводом? На крышу лазили, есть? Ибо это будет вообще беспредел. А если есть- можно к нему цепляться.
AntonVA вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.


Перевод: zCarot Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.